根据被保护电源电压选择伊犁干式变压器的规定电流下的电压V1mA。一般选择原则为:
特别指出对于伊犁干式变压器电压的选择标准是要高于供电电压,在能够满足可以保护需要保护器件的的同时,尽可能选择电压高的伊犁干式变压器。
这样不仅可以保护器件,也能提高伊犁干式变压器的使用寿命。
比如要保护的器件耐压为Vdc=550Vdc,器件的工作电压V=300Vdc,那么我们选择伊犁干式变压器就应该是电压为470V的伊犁干式变压器。
电压范围是,电压最大负误差470-47=423Vdc大于器件的供电电压300Vac,最大正误差为470+47=517Vdc小于器件的耐压550Vdc。
选用时还必须注意:必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短伊犁干式变压器的使用寿命。
电源线与大地间使用伊犁干式变压器时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升。
所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的伊犁干式变压器器。